美的空调显示p11不制冷是怎么回事(美的空调自动停机显示10和P是怎么回事)

发布日期:2024-11-20 23:28:16 更新时间:2024-11-22 03:17:25 浏览次数:2421  

美的空调自动停机显示10和P是怎么回事

美的空调显示“P10”为系统低压保护。

美的空调显示p11不制冷是怎么回事(美的空调自动停机显示10和P是怎么回事)

对于这样的情况主要有以下原因:

1、连接管有扁的地方,造成了节流。

2、P10表示的是压力保护,还要检查一下室外机的压力保护器是否良好。

3、顺便看一下工作压力是否正常,在正常的情况下制冷系统运行压力在0.4MPA--0.5MPA为正常。

制热压力在1.5MPa--2.1MPa之间都是正常的,如果空调是新装的没有多久的话,可能是当初安装的时候没有装好,造成缺氟引起的保护。建议联系专业维修人员检修一下。

扩展资料:

美的空调常见故障代码检修:

故障代码显示Eb是风机出现了故障。

故障原因及解决办法如下:

1、主控开关接触不良。

处理方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。

2、风扇电机线圈损坏。

处理方法:用万用表检查,更换相同规格,相同转速的风扇电机。

3、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。

处理方法:将紧定螺钉紧固。

4、风扇电容器断路或短路。

你好! 美的空调P10为低压保护,制冷系统运行压力在0.4MPA--0.5MPA为正常。制热压力1.5MPa--2.1MPa之间都是正常的、缺氟就会引起保护、美的空调保修6年、建议你找厂家或者专业维修人员给你检修一下!

你好!

应该是空调的外机保护引起这样现象!

我 曾经维修过这样的故障、一般情况下就是压缩机没有正常启动造成的!

主要检查压缩机的接线、启动电容和压缩机!如果有问题更换即可!

希望我的回答能帮到你o(∩_∩)o...

美的空调显示p11不制冷是怎么回事(美的空调自动停机显示10和P是怎么回事)

美的全直流变频空调不制冷怎么回事

——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

如果还不明白还是建议你去【 空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————

—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————

美的全直流变频空调运用独创的柔性制冷保湿技术,在达到设定温度后迅速地自动切换至柔性制冷模式,以最低除湿量最大限度地锁住空气中的水分,相比普通空调可以

美的5匹空调显示p12是怎么回事 求解 谢谢

P12出现的原因一般是制冷剂过多,或冷凝器散热不良造成。如果以前是好的话,那还是主板的问题,调节冷凝器的风扇参数不正确,与压缩机的工作量不匹配。

p7是室外机排气温度过高保护,会自动关闭压缩机,一般为少氟故障,需要查漏补氟即可。

定速柜机显示p7是室外排气高温保护;变频柜机显示p7是室外排气温度过高关压缩机。

方法:

1.首先看看是真的温度过高,还是传感器有问题。是传感器问题就换传感器,如果传感器没问题,就看看系统压力情况。

2.回气管是否有压瘪现象,对比一下两个风机电阻,冷凝器是否太脏。

3.清洗冷凝器看看或更换压机启动器。

4.把风机电容换大一点,把排气管温去掉,放掉一点雪种。

5.可以拨打sh服务 进行报修。

显示p10是压缩机: 低压保护,需要补充氟。或者查查看是否哪边泄露了。

空调补氟的操作

1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口中,排除软管内空气。

2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟)

3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45一0.5mpa

范围内。

4、试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。

5、停机后用洗涤灵检查各个泄漏疑点。若有气泡产生可适当拧紧靠相关螺母:仍有气泡产

生,应给制冷系统收氟,参照上述操作规程进行补漏处理。

一、显示p12一般指:压缩机电流过载保护。

二、故障排查方法

1、接上变频空调检测仪,查看检测仪上u0直流电压母线值;

2、用万用表检测变频室外电控盒中大电解电容两端直流母线电压数值;并与变频检测仪上u0数值进行比较;

3、若变频空调检测仪u0数值与万用表检测数值明显不一致,则可判定为变频室外电控盒故障;若u0数值与万用表检测数值一致且电压值都较高或很低,则说明用户电源存在故障,需进行对应调整。

新买了一台美的空调不制冷是怎么回事

调不制冷的话有很多种原因:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障;(6)、外界环境温度高,室内人员又比较多美的空调器全负荷工作。 (7)电源电压过低,引起美的空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 (8)开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。(9)温控器调节不当。 (10)美的空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差

造成您说的这个问题的原因有多种的,空调的管温感应部分有故障会造成这个现象;压缩机的性能不好会造成这个现象(就是说的压缩机坏了);制冷管路是否通畅(特别是“毛细管”过滤器)也会造成这个现象。还有室外机的散热器是否很脏?室外机是否安装在有西晒太阳的地方?室内机和室外机是否距离过“远”,连接的管子过长?如果有上面的其中一个情况的话,就容易造成早、晚或者气温不太高时反而制冷效果还可以,一到中午或者温度高时,制冷效果反而下降而变得不好了。

美的空调不制冷出现了p1怎么回事

故障代码:P1故障内容:风机过零检测故障故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。2、传感器损坏,阻值不对。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。4、室内风扇马达或电容器烧毁。建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...

感谢您对美的空调的关注与支持!

不同型号故障可能不一样,有可能是室内风机速度失速或是电压不稳,建议联系sh上门检查,美的r空调维修8899315.

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

强职科技
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。